土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT和CT--变比选择原则

PT和CT--变比选择原则

发布于:2005-08-03 21:59:03 来自:电气工程/成套电气设备 40 14745 [复制转发]
请问各位兄弟们PT和CT变比的选择有何原则? 怎么样选择所选的PT和CT才能是最佳的???谢谢

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • irving9999
    irving9999 沙发
    一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取75/5,150/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5.
    2009-04-22 10:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • lxw5288
    lxw5288 板凳
    还是没弄清楚,比如说一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取50/5,75/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5。是否可行
    2009-04-16 15:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • lujians-2009
    lujians-2009 地板
    学习中
    继续学习
    2009-03-25 12:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • irving9999
    irving9999 4楼
    还是没弄清楚,比如说一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取50/5,75/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5。是否可行?
    我也遇到过这样问题,我问过设计院,在我们这边CT是这样算的
    计量CT:(630+1250)/10/1.732=108.5 CT取150/5
    进线及联络柜CT:(630+1250)/10/1.732*(1.5~2)=162.8~217,CT取200/5
    630KVA出线CT:630/10/1.732*(1.5~2)=34~72,CT取75/5
    1250KVA出线CT:1250/10/1.732*(1.5~2)=108~144,CT取150/5
    2009-03-24 21:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • juju-snz
    juju-snz 5楼
    同意18楼的意见:victory:
    2009-03-20 17:23:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(40条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:双电源开关是否只能用在最末端的主开关

双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10