请教:双电源开关是否只能用在最末端的主开关
请教:双电源开关是否只能用在最末端的主开关
双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?
发布于
2005-08-03 14:01:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(10 )
汤逊
两路电源均是来自变压器的话,可以采用双电源开关。
如果其中一路来自发电机,则应该用两台框架断路器做双电源切换用。
2005-08-10 09:38:10
来自 PC
评论
举报
汤逊
这个顶一下!
2005-08-10 09:36:10
来自 PC
评论
举报
mfksse9732
是医院手术室的双电源,一路是主电源,一路是备用电源(1.出自两个不同的变压器的双电源、2.一路变压器电源、一个发电机电源),不知楼上,这样说清楚否?
2005-08-08 09:47:08
来自 PC
评论
举报
李兴龙机电科技
1楼的做法有时候可以。比如低压配电室近邻消防水泵房,完全可以这么做。非消防符合断路器带分励脱扣器。
2005-08-05 14:57:05
来自 PC
评论
举报
li-shaoji
何为双电源开关,描述不清。在配电系统中,两路电源一用一备配电或市电、发电,是各级配电中都可能发生的
2005-08-05 10:55:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
mfksse9732
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.9 万条内容 · 387 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
两路电源均是来自变压器的话,可以采用双电源开关。
如果其中一路来自发电机,则应该用两台框架断路器做双电源切换用。
这个顶一下!
何为双电源开关,描述不清。在配电系统中,两路电源一用一备配电或市电、发电,是各级配电中都可能发生的