土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:双电源开关是否只能用在最末端的主开关
双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?

全部回答(10 )

  • 汤逊


    两路电源均是来自变压器的话,可以采用双电源开关。
    如果其中一路来自发电机,则应该用两台框架断路器做双电源切换用。
    2005-08-10 09:38:10 来自 PC 评论 举报
  • 汤逊


    这个顶一下!
    2005-08-10 09:36:10 来自 PC 评论 举报
  • mfksse9732
    是医院手术室的双电源,一路是主电源,一路是备用电源(1.出自两个不同的变压器的双电源、2.一路变压器电源、一个发电机电源),不知楼上,这样说清楚否?
    2005-08-08 09:47:08 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    1楼的做法有时候可以。比如低压配电室近邻消防水泵房,完全可以这么做。非消防符合断路器带分励脱扣器。
    2005-08-05 14:57:05 来自 PC 评论 举报
  • li-shaoji

    何为双电源开关,描述不清。在配电系统中,两路电源一用一备配电或市电、发电,是各级配电中都可能发生的
    2005-08-05 10:55:05 来自 PC 评论 举报