土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器接地问题

变压器接地问题

发布于:2010-01-21 21:52:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的
根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以)
2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
以上问题已在82楼+给出回复,个人观点,请各位高手师傅指正:time:

3、变压器中性点直接就地接地与在低压配电盘里接地有什么区别?或者说,什么时候直接就地接地,什么时候在低压配电盘里接地?
(2月1日更新)


[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-1 16:45 编辑 ]

变压器.JPG

全部回复(142 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨后悠悠看晚晴

    讲得很好:victory:
    2010-02-07 09:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    请问楼上,变压器是否属于 用电设备?:L
    2010-02-04 22:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器有载分接开关照片

多多指教

回帖成功

经验值 +10