土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器接地问题

变压器接地问题

发布于:2010-01-21 21:52:21 来自:电气工程/变压器 141 9491 [复制转发]
看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的
根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以)
2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
以上问题已在82楼+给出回复,个人观点,请各位高手师傅指正:time:

3、变压器中性点直接就地接地与在低压配电盘里接地有什么区别?或者说,什么时候直接就地接地,什么时候在低压配电盘里接地?
(2月1日更新)


[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-1 16:45 编辑 ]

变压器.JPG

全部回复(141)

只看楼主 我来说两句
  • cncel2005
    cncel2005 沙发
    对应分开分别引至接地点,至少两点接地!
    2010-02-23 23:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • dalujixie
    dalujixie 板凳
    :victory: :victory:
    2010-02-22 22:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • coldwindz1
    coldwindz1 地板
    学习啦
    2010-02-21 10:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • qcp1369
    qcp1369 4楼
    学习啦,谢谢
    2010-02-11 21:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • zyg6871
    zyg6871 5楼
    1.是否分开 我认为没有必要分开 因为就算分开了2个接地极距离不可能过远 他们还是会通过“地”相连 分开的时候用万用表二极管档测量 蜂鸣器响就证明上述接地极相连 2.PE线从哪里引入 有些从低压屏引出 有些从变压器引出 两种引出方法均可(以图纸为主) 个人认为用低压柜引出比较妥当 因为a.变压器有可能是公变 b.防止损伤N线连接 只要距离变压器50米范围内从变压器还是低压柜引出均可 如果从低压柜引出但是低压柜距离变压器距离超过50米不可以了 因为这是接地就由TN变成TT系统了
    2010-02-11 21:20:11