高层住宅地下室,两个单元,地下室部分每个单元一个防火分区,内走道长度超过20m了,考虑仅仅走廊做排烟。两个防火分区是否可以考虑仅仅设一套排烟系统,在穿越防火分区隔墙处设280度防火阀(但不和风机联动),风机入口出再设280度防火阀,联动控制风机!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(101)
只看楼主 我来说两句个人认为没啥不妥:主要就是在两个防火分区的隔墙上开了个大洞,但设280度防火阀,不至于导致火灾蔓延,并且排烟机房结构本身是防火墙。
回复 举报
回复 举报
已经准备合用排烟机房,排烟系统仍旧按照排烟分区设计!
回复 举报
回复 举报
我的考虑:只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。