依然:高层住宅地下室走廊排烟问题求救

发布于:2010-01-14 17:54:14 来自:暖通空调/通风排烟 14 2631 [复制转发]
高层住宅地下室,两个单元,地下室部分每个单元一个防火分区,内走道长度超过20m了,考虑仅仅走廊做排烟。
两个防火分区是否可以考虑仅仅设一套排烟系统,在穿越防火分区隔墙处设280度防火阀(但不和风机联动),风机入口出再设280度防火阀,联动控制风机!

走廊排烟问题.png

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • xinghandubing
    xinghandubing 沙发
    学习中,不是很懂:handshake
    2010-01-25 16:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • syk1982
    syk1982 板凳
    觉得分开设排烟系统比较保险一些
    2010-01-25 16:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • ziwei_feixiang
    按照规范应该是可以这样做的,建议和当地消防主管部门沟通好,省很多不必要的事情
    2010-01-25 10:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • xuping908
    xuping908 4楼
    可以合用一套排烟系统,不过需要做好联动控制,保证未着火的防火分区的防火阀为关闭状态。
    2010-01-25 10:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • fh16
    fh16 5楼
    走廊开窗井自然排烟即可。住宅下部储藏可以看做可燃物不多,不用做排烟
    2010-01-23 22:01:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)