有一路灯相变,100KVA。路灯的配电线路是这样的(其余均相同,只说一路):塑壳开关40A(瞬动400A),接触器40A.电缆YJV-4×25+16。路灯为0.25KW,20盏,间距30米,计5KW,电缆长600米。线路压降满足要求。请各位看一下是否合理?这种设计在我们这里已是标准的。(各设计院都是这样的)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19)
只看楼主 我来说两句如果漏电的话,还是照样全部熄灭吧。因为只有在变电箱里面才有 塑壳断路器。
回复 举报
回复 举报
1漏电,为了操作人员的人身安全。
2为了防止有漏电的那一路路灯全都熄灭,如果是单侧布灯的话,完全失去照度。
3为避雷作安排
回复 举报