土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯的配电线路设计是否合理?
有一路灯相变,100KVA。路灯的配电线路是这样的(其余均相同,只说一路):塑壳开关40A(瞬动400A),接触器40A.电缆YJV-4×25+16。路灯为0.25KW,20盏,间距30米,计5KW,电缆长600米。线路压降满足要求。请各位看一下是否合理?这种设计在我们这里已是标准的。(各设计院都是这样的)。

全部回答(16 )

  • bubka
    补充一点,并不是只有TT系统才能装漏电,TN-S也可以的
    2009-07-15 16:55:15 来自 PC 评论 举报
  • bubka
    路灯配电最大的问题是末端单相接地的灵敏度问题,可增加漏电解决,100mA—300mA,不然线路太长,末端短路,断路器不会动作。:victory:
    2009-07-15 16:53:15 来自 PC 评论 举报
  • guxd786
    4)单相接地可采用漏电开关保护
    2009-07-09 10:54:09 来自 PC 评论 举报
  • guxd786
    我认为,一味的增加电缆截面是不科学的,1)应将配电变压器设在负荷中心。2)增加回路,以降低各回路的电压降。3)选用电磁脱扣5倍的断路器
    2009-07-09 10:52:09 来自 PC 评论 举报
  • myrii
    我认为还是接地有问题
    2005-07-20 19:57:20 来自 PC 评论 举报