热继电器的问题比如0.9KW, 选择多大的热继?

发布于:2005-07-14 19:43:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教热继电器的问题? 比如0.9KW,380V, 功率因数0.8, 选择多大的热继?
请问要考虑环境温度? 热继电器如果多台放置于柜中要考虑互相影响影响的系数.
设计院设计的热继是1.6-2.5 之间, 如果把0.9KW电动机的热继设置在2.0左右它都跳;
这种情况是发生在一个电箱一共6个这样的继电;
但电箱在有空调房间,同时热继只有并排放两个时,整定到1.6也不会跳,

业主需要我的证明是热继问题还是要考虑环境因数,如果有继电器,请问大家能否有公式证明给业主呢?