土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器的问题比如0.9KW, 选择多大的热继?

热继电器的问题比如0.9KW, 选择多大的热继?

发布于:2005-07-14 19:43:14 来自:电气工程/继电保护 34 6501 [复制转发]
请教热继电器的问题? 比如0.9KW,380V, 功率因数0.8, 选择多大的热继?
请问要考虑环境温度? 热继电器如果多台放置于柜中要考虑互相影响影响的系数.
设计院设计的热继是1.6-2.5 之间, 如果把0.9KW电动机的热继设置在2.0左右它都跳;
这种情况是发生在一个电箱一共6个这样的继电;
但电箱在有空调房间,同时热继只有并排放两个时,整定到1.6也不会跳,

业主需要我的证明是热继问题还是要考虑环境因数,如果有继电器,请问大家能否有公式证明给业主呢?

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • nihuihouhui22
    nihuihouhui22 沙发
    楼主还是没将问题说明白
    2009-02-15 12:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • nihuihouhui22
    nihuihouhui22 板凳
    晕 你不晓得 换个水泵试试啊
    2009-02-15 12:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • renshenghebi
    renshenghebi 地板
    学习中!谢谢!
    2007-04-24 22:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • hjf12345
    hjf12345 4楼
    建议整定在2.4A
    2005-10-09 16:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhaodong0053
    据我的经验,如果是水泵的话,就调到2.2A,如果是风机就调到2A就可以了。
    还不行的话,先查一下水泵自身的问题。还一个就是厂家也会有问题的。
    不一定是温度的问题。以前这种事我也见过,不过比你的电动机要大。我换了一个热继就好了,

    2005-09-07 11:04:07

    回复 举报
    赞同0