求助:高压断路器跳闸,零序动作

发布于:2009-12-16 19:31:16 来自:电气工程/断路器 21 4710 [复制转发]
单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。
跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。
跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。
请各位大侠帮我分析一下。

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • zxc24
    zxc24 沙发

    并列运行啊,我们这个级别的单位不允许的,只有供电单位才能这样做。
    2009-12-18 14:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • zxc24
    zxc24 板凳
    继续求解答
    2009-12-18 09:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • zxc24
    zxc24 地板
    不要恶意灌水
    我解释一下,光子牌上有零序跳闸指示灯,但是跳闸的时候,它没有亮。配电柜供电局曾经更换过继电保护器,零序继电保护器上面有个小发光二极管,动作后它亮了,而且继电器上还有一个复位的小按钮,一按那个小灯就灭了。
    零序互感器好像装在进线电缆上。
    我们是95年的老配电柜,进线开关上有过流、速断、零序三种保护。出线开关有过流、速断、零序、高温、超温五种保护。
    2009-12-17 09:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • zxc24
    zxc24 4楼
    不要恶意灌水
    我也想过这种可能,可是因为设备老,不是电脑24监控,是人工巡视。所以只能做出这个判断。但苦于没有什么有力的证据,如果版主有这方面的文献技术资料之类东西,请贴过来学习学习。
    2009-12-17 09:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • zxc24
    zxc24 5楼
    不要恶意灌水
    跳闸时候配电柜后面看了,三相的指示灯正常亮着。
    我所说的电压电流没有波动,是因为设备老,还是属于人工每小时一次巡视抄表检查,因此跳闸前没有发现什么因为电压不稳造成灯闪之类的征兆。
    看来只能请供电局的人来查查了。
    2009-12-17 09:28:17

    回复 举报