求助:高压断路器跳闸,零序动作

发布于:2009-12-16 19:31:16 来自:电气工程/断路器 21 4704 [复制转发]
单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。
跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。
跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。
请各位大侠帮我分析一下。

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “进线开关上有过流、速断、零序三种保护”,母联并列时,零序误动作的可能极大。
    2009-12-18 10:38:18

    回复 举报
    赞同1
  • wp37682525
    wp37682525 板凳

    哪位大神知道分断开关处为什么?不加设零序保护呢(用保护级绕组自产零流)

    2019-10-11 09:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 地板
    是的,我们这里进线也没有装零序互感器。
    一般大型冶金企业都允许自己的10KV高压配电所并列运行的。主要是为了不让设备停电。
    零序互感器动作时是不是有大设备启动呀!你最好查一下零序互感器的接线,特别是进线电缆的钢丝辫是否穿过互感器,零序互感器的接地是否可靠。
    2009-12-18 15:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    您的零序继电器已经动作了,下面肯定有问题了;

    老设备,多查查电缆吧
    2009-12-18 15:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 5楼

    哦,原来是这样的,那我放心了。呵呵!我们是真空断路器,而且进线的零序过流保护时间为0.7s。应该不会出现区管担心的事情。
    2009-12-18 14:32:18

    回复 举报
    赞同0