土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 知道功率,算电流的方法?

知道功率,算电流的方法?

发布于:2009-12-08 23:46:08 来自:电气工程/成套电气设备 40 43970 [复制转发]
今天看到一个超大的电饭保,上面写的是3000W,220V电源。我自己用P除U算的话,电流差不多有14A左右,
但是我一个搞电工的同事说不能这样算,他说1000W差不多只有2.5A,而且他说要是三相电源的负载,电流计算也不能这样直接用P除U,
我搞不明白,请大家指点一二。谢了。

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • dlzjyuhj
    dlzjyuhj 沙发
    重温了功率、电流间的换算。谢谢!
    2010-03-15 12:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangdexun721126
    单相每KW约5A左右,阻性负载与感性负载有差别。
    2010-03-13 17:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • 东方之狼
    东方之狼 地板


    没错就是这两个公式
    2010-03-13 14:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • jy025574
    jy025574 4楼
    单相电源的电流I=P/Ucosφ功率因素取1
    2010-03-13 13:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • wydv
    wydv 5楼
    :L 郁闷
    2010-03-09 20:37:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(40条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地线线径的选择

虽然在开关厂做了几年了,可是还有好多东西不是很了解,可以说是云里霎里,同样的一件事情,今天老大说是这样的,明天就那样了,其实说起来我们老大的技术也不是很好,.废话说了那么多.对于电容柜中,有电容,它的接地线的线径具体怎么选择,有没有什么根据?....还有浪涌,它的地线是怎么选择?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10