土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接地线线径的选择

接地线线径的选择

发布于:2009-12-08 21:01:08 来自:电气工程/成套电气设备 3 4412 [复制转发]
虽然在开关厂做了几年了,可是还有好多东西不是很了解,可以说是云里霎里,同样的一件事情,今天老大说是这样的,明天就那样了,其实说起来我们老大的技术也不是很好,.废话说了那么多.对于电容柜中,有电容,它的接地线的线径具体怎么选择,有没有什么根据?....还有浪涌,它的地线是怎么选择?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • qq5812580
    qq5812580 沙发
    额。电容柜还有其它的柜子,不管是铜编织带还是BVR线(我就叫它黄绿线)。我都选择6平方毫米的,避雷器我们GCS上的那种FYS型的。我是用16平方毫米的
    2009-12-16 20:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    像这样的要求在什么规范里能够找到呢?
    2009-12-13 20:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • chjs001
    chjs001 地板
    一般低压接地线,像电容接地线一般也要四平以上,避雷器、浪涌保护器的接地线用十六平的,而且接地线要尽量的短,特别是浪涌保护器很都要求都是0.5以内的
    2009-12-08 23:19:08