土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 发生短路,是低压侧断路器跳闸还是高压侧负荷开关先跳闸

发生短路,是低压侧断路器跳闸还是高压侧负荷开关先跳闸

发布于:2009-11-28 13:16:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在有个工程,变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳,请高手回答。个人感觉如果高压侧先跳,没有熔断器保护,负荷开关肯定不能分断短路电流,柜子:Q 是不是会爆炸?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子3WL空气断路器手册PDF版

软件简介: 西门子3WL空气断路器手册PDF版 附件名:200911271259304624146.rar 文件大小:15194K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10