现在有个工程,变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳,请高手回答。个人感觉如果高压侧先跳,没有熔断器保护,负荷开关肯定不能分断短路电流,柜子:Q 是不是会爆炸?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • peter2001sheng
    同意结合5楼和6楼的说法
    2019-01-03 10:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    毋庸置疑的烂设计!
    2018-12-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • zjs3022
    zjs3022 地板
    那还要看短路点在哪?:lol
    2009-12-11 23:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 4楼
    这个设计有问题,万一越级跳闸不就玩完了吗!
    2009-12-11 19:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • 宁波盛誉
    如果是高压线圈短路,负荷开关不跳但是T型进户线的林可会熔断的。