66系统采用GIS,接线方式为单母线分段66电源进线采用电流速断、过电流保护,设计审查电业部分提出为了与上级电源配合,66电源进线采用合电流保护,此保护如何接线,请赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26)
只看楼主 我来说两句变压器是S9-400KVA 10KV/0.4KV Y,yn0
由于我非厂家人员,只能在有限时间内,进行一些有限的测试。
回复 举报
另有一蓄电池厂,多次发生补偿电容柜刀熔开关的保险爆裂,造成短路事故。共四个柜,每个柜195Kvar,共13只BSMJK-0.415-15-3电容器,刀熔为HR3-400/32 Ir400A,就是每一个柜的电容器全部投入,单柜的总电流也应只有270多安,但实际情况是只投入了10个电容器时电流就超过了300多安。怀疑是电容器损坏。鉴于是一家蓄电池厂,主要设备为整流设备,所以测了电源谐波,电压谐波超过5%,电流谐波在30~47%之间,主要是3次和7次谐波。建议厂家做谐波治理。
这里请教大家:
一.谐波标准是什么?电压谐波和电流谐波的标准不一样吗?如果不一样,以哪个为准?
二.问过一家谐波治理专业厂商,其报价每台高达12万RMB,好吓人!市场行情果真如此吗?
回复 举报