无功补偿中的罕见问题

发布于:2005-07-03 10:11:03 来自:电气工程/输变电工程 26 3079 [复制转发]
一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).
投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.
望各位同仁予以赐教.

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • macore
    macore 沙发
    25楼说的鉴别负荷我也做过。只投入一组时,一切正常,无功补偿也正常进行;投入二组时情况就变化了,电流表指示不稳定,功率因数表指示也不稳定;投入三组时情况就恶化了。
    变压器是S9-400KVA 10KV/0.4KV Y,yn0
    由于我非厂家人员,只能在有限时间内,进行一些有限的测试。
    2006-03-01 11:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • macore
    macore 板凳
    最近测了谐波:电压谐波在5%,主要是3次和7次,其中3次明显高于7次;电流谐波在37%,也主要是3次,明显高于7次。
    另有一蓄电池厂,多次发生补偿电容柜刀熔开关的保险爆裂,造成短路事故。共四个柜,每个柜195Kvar,共13只BSMJK-0.415-15-3电容器,刀熔为HR3-400/32 Ir400A,就是每一个柜的电容器全部投入,单柜的总电流也应只有270多安,但实际情况是只投入了10个电容器时电流就超过了300多安。怀疑是电容器损坏。鉴于是一家蓄电池厂,主要设备为整流设备,所以测了电源谐波,电压谐波超过5%,电流谐波在30~47%之间,主要是3次和7次谐波。建议厂家做谐波治理。
    这里请教大家:
    一.谐波标准是什么?电压谐波和电流谐波的标准不一样吗?如果不一样,以哪个为准?
    二.问过一家谐波治理专业厂商,其报价每台高达12万RMB,好吓人!市场行情果真如此吗?
    2006-02-18 16:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • macore
    macore 地板
    同时,我将采样互感器移至电流最大相也故障依旧。
    2005-07-31 11:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • macore
    macore 4楼
    谢谢大家仍在关注这事。现将后续情况补充如下:直流电机控制器是采用美国产的控制器(具体型号忘记了)有吸收奇次谐波功能。采样互感器的采样位置没问题(在计量柜的母线上),补偿控制器换过三台,最近又按说明书再次检查(其实太简单:380V电源,与采样电流不同相就行啦),没发现问题。只是发现有问题回路还接有二台380V/240/110V台湾产的变压器。
    2005-07-31 11:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • macore
    macore 5楼
    频繁波动是指功率因数表.早二天又换过电流互感器故障如故.谢谢各位的关心指教.看来只好再去查线了.只是这天气---.哈哈.
    2005-07-06 20:45:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)