无功补偿中的罕见问题

发布于:2005-07-03 10:11:03 来自:电气工程/输变电工程 26 3077 [复制转发]
一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).
投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.
望各位同仁予以赐教.

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气
    18楼说的有道理,现在问题解决了吗?你可以更换RC2000系列抗谐波补偿控制器,保证会没问题.
    2007-11-05 09:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • jhgold
    jhgold 板凳
    是谐波引起的,功率因数分相位功率因数和畸变功率因数,一般的控制器功率因数表都是指相位的,
    还有,在有谐波的情况下,你光用电容器补偿,那是看上去功率因数(相位)的是上去了,其实畸变功率因数更严重了,
    因为单纯的电容补偿对谐波是有放大的.你说功率因数变化较大那和你的负荷有一定的关系,它不是稳定的,导致功率
    因数变化较大,其实这些直流电机(应该是全控的吧)在满载时的相位功率因数还是蛮高的.
    jhgold@163.com
    2007-03-23 09:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • macore
    macore 地板
    25楼说的鉴别负荷我也做过。只投入一组时,一切正常,无功补偿也正常进行;投入二组时情况就变化了,电流表指示不稳定,功率因数表指示也不稳定;投入三组时情况就恶化了。
    变压器是S9-400KVA 10KV/0.4KV Y,yn0
    由于我非厂家人员,只能在有限时间内,进行一些有限的测试。
    2006-03-01 11:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • qianjinxianfeng
    我的QQ77682234欢迎大家!!
    2006-02-25 22:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • qianjinxianfeng
    基本数据一是这个变压器及其负载的分布图!标注各个空开的大体距离!
    二是 变压器二次侧的 电压 电流 有功 无功 功率因数 (补偿就是以195K计算)
    3\5\7/11/13次谐波电压谐波电流的数值及其总畸变数据
    我们的谐波治理技术及其性价比很高!!!!
    2006-02-25 22:29:25

    回复 举报
    赞同0