土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教荣昌老师

请教荣昌老师

发布于:2009-11-23 08:09:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一套谷轮7匹机组,调试好后第2天中午以后就出现低压保护。已经这样几次了。环境温度-3至7度左右,库温-2.4度。高压7.5-8公斤,低压1公斤。将低压调到1.5后压缩机就结霜。调到1公斤就出现当时运行良好。第2天中午就开始低压保护。请指点 谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收办法

建科[2009]261号中华人民共和国住房和城乡建设部二〇〇九年十一月十二日附件:既有居住建筑供热计量及节能改造工作量和节能效果核算方法说明 既有居住建筑供热计量及节能改造验收合格项目备案表

回帖成功

经验值 +10