地下水池,顶板在0.00位置,底板顶标高在-11.00位置,以前有人没计算乱出图,造成现在验算壁厚不够,以前是500厚,现在要做到900厚才行,而且计算配筋500厚的侧壁实配钢筋偏小很多很多,而且原来的抗浮计算也通过不了但是施工单位已经完成了施工,只是没有回填池壁外侧土,现在请教大家有什么合理的加固方案不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
2、在直径D16米上布置两道环梁,250*400即可。
3、顶盖采用梁版式双层钢筋,板厚自己定,估计120就够了 。要稍微计算以下的。
4、其他的可以按照他说的做,不过底板应该按照300做比较好。
5、要满足抗浮别忽视了,别整的池子给你漂浮起来了。
6、满足裂缝要求。
"