地下水池,顶板在0.00位置,底板顶标高在-11.00位置,以前有人没计算乱出图,造成现在验算壁厚不够,以前是500厚,现在要做到900厚才行,而且计算配筋500厚的侧壁实配钢筋偏小很多很多,而且原来的抗浮计算也通过不了但是施工单位已经完成了施工,只是没有回填池壁外侧土,现在请教大家有什么合理的加固方案不?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • yhbwd2003
    yhbwd2003 沙发
    可以双面增厚外壁,如果有顶板的话加大顶板厚度。采用壁柱方案的话,需要增大壁柱的线刚度。
    2009-11-22 18:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • jshazgx888
    jshazgx888 板凳
    这个问题我曾经遇到过,不过我们的水池为砖砌体,由于抗侧压力不够,已经开裂,后来加固处理得以安全使用。
    加固的方案比较简单,在基础底板植筋,加柱子每3米一根,在水池的底、中、上部加了三道环形拉梁,处理后效果较好。至于抗浮力不足,楼上所说的只是底板延长是不行的,我认为应该降低水池顶板,上部增加回填土来解决抗浮问题,或者在底板上开孔,加几根铆杆静压桩抗浮。
    2009-11-21 20:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • caojinchun
    caojinchun 地板
    方法可采用的如下:
    1.池内加壁柱大约截面高度约900.保证池壁结构安全,但需要计算壁柱处底板及地基承载力.
    2.池底板延长(上面填土,抗浮),
    3.改变池壁计算模型,想法在中下部加支点.
    2009-11-21 15:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • bestbear299

    11m高已经很不利了,看你的水池宽不宽,如果不宽倒是可以按两端有支承的计算.很宽的话加固可以采用层间加环梁后加水平支撑,就象深基坑支护一样.
    2009-11-20 09:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • sinrry
    sinrry 5楼
    还真没遇见过此类问题,您可以去混凝土结构或者结构设计版块去看看,那里应该有人能解决你的问题。
    2009-11-20 08:15:20

    回复 举报
    赞同0