加固的方案比较简单,在基础底板植筋,加柱子每3米一根,在水池的底、中、上部加了三道环形拉梁,处理后效果较好。至于抗浮力不足,楼上所说的只是底板延长是不行的,我认为应该降低水池顶板,上部增加回填土来解决抗浮问题,或者在底板上开孔,加几根铆杆静压桩抗浮。
回复 举报
1.池内加壁柱大约截面高度约900.保证池壁结构安全,但需要计算壁柱处底板及地基承载力.
2.池底板延长(上面填土,抗浮),
3.改变池壁计算模型,想法在中下部加支点.
回复 举报
11m高已经很不利了,看你的水池宽不宽,如果不宽倒是可以按两端有支承的计算.很宽的话加固可以采用层间加环梁后加水平支撑,就象深基坑支护一样.