我在服装厂工作,最近有条生产线老是烧电脑缝纫车电机.用万用表测量电压,总空开下桩电压:相电压398,397,398.与零线测量:232.230,232.与接地测量.232.230.232.零线与接地测量电压为0.在生产线上的三相四线插座上测量,电压为431,430,431.与接地测量电压为251,253.253.这段时间里已经连续烧毁12台电机.请教各位大虾这是怎么回事????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64)
只看楼主 我来说两句回复 举报
N/PE就不用细说了。
进线L接到面板上的L1,L11(或者L12)跳一根短接线到插座部位的L处。