供配电技术
97.56 万条内容 · 1655 人订阅
阅读下一篇
接高压电容,电容与电容之间连接用高压电缆还是用低压电缆?学习了!!!!:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
说的都有道理,
如果靠低压屏太近了,然后电缆选得又比较粗,会不会造成这样结果呢。。
回复 举报
建议楼主在生产线设备电源端加装三相电源自动稳压器,给以设备稳定的工作电源,相信会解决你这个问题的。因为电网电压的波动是不利于此类设备运行的,大型的针织设备一般都有装的。:handshake
至于测量负载端电压有431,430,431,你是在接负载的情况下测量的?还是在不接负载时测量的?如果是不接负载时有这么高的电压,就要好好查查供电线路罗!
回复 举报
其次,“相电压398,397,398.与零线测量:232.230,232.与接地测量.232.230.232”中,前面的不是相电压,而是“线电压”。
以上数据如果是在变电所测量的,电压属于正常范围内。