换热站循环泵扬程为何上不去

发布于:2009-10-29 20:18:29 来自:暖通空调/采暖供热 182 22952 [复制转发]
换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76

全部回复(182)

只看楼主 我来说两句
  • 大牛1979
    大牛1979 沙发
    管道阻力小
    2010-01-14 13:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwei72218
    zhangwei72218 板凳

    离心泵敞口运行的时候负荷最大,关闭运行的时候负荷最小!你概念有问题!
    2010-01-12 11:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwei72218
    zhangwei72218 地板
    1、压力表安装位置,如果在直管段上,如果流速大,就少测了一块动压。
    2、就是管网阻力小,泵扬程选大了,看看电流,如果超出额定较大,就是这种情况。
    3、大流量、小扬程,泵的负荷加大,容易烧电机,要注意。但你的泵不大,如果采暖效果好,无所谓。
    2010-01-12 11:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • wanghe_741
    wanghe_741 4楼
    可能是换热器不够引起的.
    2010-01-12 10:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • c574305594
    c574305594 5楼
    泵的压差太小,你检查过电机的电流吗?如果系统运行正常,你检查一下电机电流低于电机功率值的泵属于泵选大了。不然就是你的泵在敞口运行,就是系统没充满,总之不正常。
    2010-01-10 12:20:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(182条)