土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热网调节是调节供水阀门还是回水阀门或是必须两个阀门同时调节?

热网调节是调节供水阀门还是回水阀门或是必须两个阀门同时调节?

发布于:2009-10-29 20:10:29 来自:暖通空调/采暖供热 4 2545 [复制转发]
如题,在进行热网调节的时候,是同时调节供回水两上阀门的开度还是仅需调节供水或回水的阀门开度呢??为什么??

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • mdjxhgrmpq
    mdjxhgrmpq 沙发
    如果在热力站里拉大供回水压差,调节供水阀门好些 ,如果对单个用户来说,一般调节回水阀门。
    2009-10-31 22:09:31

    回复 举报
    赞同0
  • daochuzhuanzhuan
    都可以,有的阀门开关闭几次后就不好调节,两个阀门配合调节效果更好。
    2009-10-31 19:56:31

    回复 举报
    赞同0
  • scz5568
    scz5568 地板
    都可以,有的时间不好调节,两个阀门配合调节效果更好。
    2009-10-31 17:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 4楼
    一般习惯是调节装置设在回水,但也不是全部这样,所以总的来讲,调供水阀门还是回水阀门都可以,以调节回水居多。
    2009-10-30 10:09:30