ffu回风问题

发布于:2009-10-23 09:13:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • huang191632
    huang191632 沙发
    谢谢你细心的讲解,差不多是你说的这种情况:3,如果不是2的说法,那么你的房间必须设置回风通道,这个回风通道是单单给FFU用的。他不接风管。他不和空调连接。
    图纸上 房间上下两侧的下方设置了回风口,这个风口的回风是回到空调机组的,现在由于回风量很大,不能在才用两下侧回风了(回到空调机组的风口占用了一部份位置),所以现在采用另一种回风方式:“防静电隔断侧静压箱顶侧回风”,请问这句话怎么理解?行的话,可以画个示意多吗? (它在施工中又是怎么做的)
    2009-11-05 19:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • huang191632
    huang191632 板凳
    谢谢,两面顶侧回风有什么要求吗?如 :回风口离吊顶需要 多大的距离?
    另外是ffu内置风机,ffu是取万级的风,万级风是组合式空调送的,自动控制、恒温恒湿,应该不会导致房间变热吧?
    如果变热了,我可以在ffu里送新风吗(ffu上面套一个800高的静压箱).?
    2009-10-29 19:42:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多