土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ ffu回风问题

ffu回风问题

发布于:2009-10-23 09:13:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有一个万级洁净室 内置 局部百级,洁净室万级的送风量是 18000,ffu是直接取室内万级的风,我现在有个问题是:“ 房间内有90台 ffu,每台送风量 是1000,总送风量就有90000,那么回到ffu里面的风量是不是也应该是90000? 如果是的话,房间采用的是两侧下回风,回风速度定为1.5m/s,风口选 800*400 那么风口个数是:90000/3600/0.8/0.4/1.5=52,房间总长度 才14m,最多 也才能布置 14*2/0.8=35 个”我的疑问是 :设计图纸上就布置了 差不多 10个 630*400的 风口,如果回风量是 90000的话,算数来回风速度岂不达到10m/s以上了,请大家给予知道,不胜感激!

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • sy_djw
    sy_djw 沙发
    哦,好资料啊,正好适合我,新人特来寻资料参考。学习了,谢谢楼主。
    2009-12-09 07:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    我不会上传东西,我说吧。
    如果你房间吊顶3000mm,那FFU高度2600mm,他是用架子架起来的。(就是个层流罩了。)这个架子上端就只有FFU,其他部分密封。FFU口子上是房间的空间。然后FFU下面放工作设备什么的。因为要是工作区域洁净度达到要求,所以就用隔断围一下。这个隔断就有很多种了,简单的,方便的就是:“防静电隔断侧静压箱顶侧回风”了。其实就是用薄膜一围而已,看起来就是个小房间。不同的是,他下端是和地面是不连的,是空的,可以散去FFU的送风。是送风卸到房间,然后到FFU上端继续送下来。(不好意思,罗嗦很多,其实就是一个层流罩的外形而已。)
    2009-11-09 11:35:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(29条)
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.31 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010版GMP修改部分规范

现将2010版GMP修改部分规范传上来大家共勉

回帖成功

经验值 +10