有一全埋式人防地下室,吃水深4.23m,顶板上覆土700mm,顶板厚500mm,室内净高3.3m,底板上素砼垫层厚400mm,底板厚800mm,为无梁楼板结构,抗飘浮荷载只有(除柱以外):

0.9X(0.7X20+0.5X25+0.4X23+0.8X25)=50.13kN/m2

而水压力却有:

4.23x10x1.35=57.105kN/m2

57.105-50.13=7kN/m2
7/0.9=7.75kN/m2
请教高手,这欠缺的7.75kN/m2抗飘浮荷载如何解决?用抗拔桩或其它方法?