有一全埋式人防地下室,吃水深4.23m,顶板上覆土700mm,顶板厚500mm,室内净高3.3m,底板上素砼垫层厚400mm,底板厚800mm,为无梁楼板结构,抗飘浮荷载只有(除柱以外):

0.9X(0.7X20+0.5X25+0.4X23+0.8X25)=50.13kN/m2

而水压力却有:

4.23x10x1.35=57.105kN/m2

57.105-50.13=7kN/m2
7/0.9=7.75kN/m2
请教高手,这欠缺的7.75kN/m2抗飘浮荷载如何解决?用抗拔桩或其它方法?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • linchien1977
    linchien1977 沙发
    抗浮力是否应按以下计算:
    0.9*(0.7X16+0.5X25+0.4X22+0.8X25)=52.5KN/M2
    板上覆土一般为绿化,或受后期的影响较大,个人觉得不应该取20,另外砼或钢筋砼可以按荷载规范提供的22、25取用,因为其偏差的因素已在分项系数0.9中考虑了。
    以上为个人意见,望大家多指教!
    2007-05-15 16:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 板凳
    1.增加人防地下室的自重,混凝土增加一米自重增加2.2吨/平方米,水压增加1吨/平方米;2.设抗拉锚杆;
    这两种方式都比做抗拔桩经济.
    2005-06-13 07:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • frea
    frea 地板
    浮力*1.35中1.35为不利荷载(水压力)分项系数,
    地下室的面积为3000mm2,室内净高3.3m不能少,如增加混凝土垫层的厚度或增加覆土厚度(有利荷载分项系数为0.9),这样又要增加地下室的吃水深度,也不经济.
    底板挑出没有必要,因为边柱距有边墙,只是中间的大面积抗飘浮荷载不够.
    2005-06-12 21:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • szcj815
    szcj815 4楼
    办法有两个:

    1。底板的梁、板挑出800左右。

    2。增加覆土厚度0.5米,这样做不太经济
    2005-06-12 20:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    几级人防啊?顶板上覆土700mm感觉不够啊!也可以增加混凝土垫层的厚度。
    2005-06-12 16:57:12