1.消防系统中,考虑水泵扬程的时候,要考虑到屋顶试验用消火栓的出口压力吗?
2.多层建筑,屋顶设消防水箱,前十分钟最不利消火栓的压力怎么保证?规范只说高层建筑消防水箱要垫高7米,或用稳压泵,那么多层建筑呢?
3.关于常高压系统和临时高压系统的问题,消防系统直接接市政管网的就是常高压,设消防水箱和水泵房就是临时高压系统对吗?有的图纸上我看到把消防泵放在屋顶,从水箱抽水的,是属于常高压还是临时高压呢?为什么要这么做呢?
4.消防卷盘是什么样的?起什么作用的呢?
5.生活给水,从市政管网接入,屋顶又设生活水箱,又这种做法吗?

请教大家,先谢谢了
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.38 万条内容 · 729 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图下来提了些与大家共享下。

1、室外消防水池未设消防取水口,应加设,否则违反“强制性条文”第2-5-4页《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.4条的规定。答复:有点不明白室外消防水池不供消防车取水还需不需要设置取水口?(有待于打电话问下)2、自备发电机房未设水喷雾,应补设,否则违反《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.6.4条的规定。答复:已在图纸上说明采用气体灭火系统由厂家另行设计了,这么提出来该怎么回答。(一起商讨中)