1、室外消防水池未设消防取水口,应加设,否则违反“强制性条文”第2-5-4页《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.4条的规定。
答复:有点不明白室外消防水池不供消防车取水还需不需要设置取水口?(有待于打电话问下)

2、自备发电机房未设水喷雾,应补设,否则违反《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.6.4条的规定。
答复:已在图纸上说明采用气体灭火系统由厂家另行设计了,这么提出来该怎么回答。(一起商讨中)
3、水施10:屋面消防水箱采用10m3,违反《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1规定。
答复:这是普通二类居住建筑,规范上不是要求不小于6M3吗?可我实际是设置了10M3了,怎么10还小于6?不明白。(不晓得如何更改,今天打了电话,太忙了,呆会儿得继续打)

4.三~九层,屋面机房未设置灭火器,违反《建筑灭火器规范》第1.0.2条规定。
晕,我真没有注意过这个,得好好记住这一条。

5.消火栓主泵扬程82m,室内消火栓系统底部栓口工作压力大于0.5MPa,未采取减压措施,违反《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.5条规定。

答复:我实际计算了下,虽然扬程是取高了点,但是管道损失扣除了下,也没有超过0.5MPa的。这怎么个修改?看来不管怎样我都得修改扬程了,谁叫审图的是老大,再者我也是不懂。这会死定了我。
好倒霉,就这么一个工程,就这么多条,哎呀。。。。。做设计做了太糟了我。

全部回复(115)

只看楼主 我来说两句
  • 老布什
    老布什 沙发
    学习中
    2005-10-03 19:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 板凳
    啥意思,讨论专业问题就讨论专业问题,怎就变成了人格问题?莫名其妙的很。
    2005-08-10 09:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 地板
    我室外消防水池仅仅是用来存储室内消防用水量的,我们当地的消防部门能保证室外消防水量及水压,所以室外消防水池我就不考虑了。审图已通过。
    2005-06-11 17:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 4楼
    跟审图的打招呼了下,现把审图的回复给下:
    1.原图纸上室外消防水池设计没有考虑室外消火栓用水量,所以就没有必要设置取水口
    2.自备发电机房先前可以采用气体灭火系统设计,由厂家另行设计。但是现在高规已经明确应该要用水喷雾系统,所以答复时另行补充系统即可。
    3.水箱大样图是按12立方设计,但是平面上确写成了10立方。跟审图说了下,是笔误的关系。
    (zwcarl :呵呵,不是你说的18立方,高规说了,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方,二类居住建筑不小于6立方,只要我们我们大于等于这个数就可以了,没有必要要18立方。
    4.灭火器这一条我是没有设计,现已补好。
    5.我还在答复中。
    zwcarl :超压楼层选用减压稳压用消火栓
    想问下,这样的消火栓怎么个选择?具体参数如何?谢谢!
    2005-06-10 21:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 5楼
    哪敢报啥侥幸心里,不过那天去了审图中心,把图纸给他时,他竟然会说那样一种话,真让人觉得好悲哀。我也不太敢在这说。真的有点腐败的感觉。就此打住。
    2005-06-09 14:47:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(115条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.93 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统的作用面积

规范上说的喷林系统的作用面积是什么意思,是指整个系统所有喷头能覆盖到的面积吗?还有设计喷淋系统时,控制好喷头的压力和流量就能保证喷淋强度了吗

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10