土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 保温与降温时电流波动大是怎么回事呢?

保温与降温时电流波动大是怎么回事呢?

发布于:2005-06-06 10:58:06 来自:电气工程/工业自动化 1 1664 [复制转发]
做了5个控温柜,分别控制5个电加热炉,220V,加热体都是相同的。其中1#2#炉功率比较大,20kw,其他3个12kw。现在小炉子控制的很好,1#2#控制效果也可以,就是在保温与降温时电流波动很大,从0~150A变化,看得人心惊胆颤,一超过150A就会跑温。解决这个问题,PID参数怎么调节?
  • kaixiangjun2006
    呵呵,你这问题,我也遇到过,原因是你的负载过大,热惯性大,好比你开车太快,要紧急刹车很难是一码事.解决问题的方法是,加一个可以进行自动PID参数调节的温度控制器,仅100来块而已!
    2006-05-27 14:23:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.77 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机变频器控制,现场手动自动切换怎么实现?

各位大哥,小弟现在有个项目要求在现场实现手动自动切换,手动时,利用现场开停按钮实现开停,自动时,使用DCS控制。求教各位大哥,该控制怎么实现。