土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动机变频器控制,现场手动自动切换怎么实现?

电动机变频器控制,现场手动自动切换怎么实现?

发布于:2005-06-05 16:31:05 来自:电气工程/工业自动化 9 8138 [复制转发]
各位大哥,小弟现在有个项目要求在现场实现手动自动切换,手动时,利用现场开停按钮实现开停,自动时,使用DCS控制。
求教各位大哥,该控制怎么实现。

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • niaowo
    niaowo 沙发
    碰巧我也正在做一样的东西,厂家可以对他的变频输出端子编程,你要做的是加个手\自动转换开关,出图的话,我看出个控制台面板布置图就可了,因为控制原理涉及到变频器内部端子,自己画不好
    2005-06-09 17:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳
    六楼的兄弟:
    我不明白手动怎么就不用变频了呢????你用的系统里,只要是手动就不能满足自动的功能了吗?手动与自动只是两种不同的控制方式,没有听说过手动就不用变频了。。呵呵。。你再好好想想。。。
    2005-06-09 13:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 地板
    你说你的控制手段主要是DCS控制,说白了也就是自动控制占据主要控制时间,故障检修时采用手动控制,从安全角度来看。这是许多自动控制系统惯用的控制方式,在控制回路上加一个三位置的转换开关,左45度时是自动,右45度是手动,中间是检修,这也很简单呀!不知我说的把你的疑惑解决了没有???????
    2005-06-09 13:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 4楼


    这可以这样实现:平常由DCS锁住手动控制,当接到变频器故障时,输出信号,开放手动控制功能。
    但考虑到故障可能发生在通讯线上,最好加复位开关来开放手动操作。
    2005-06-06 11:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 5楼

    手动就不用变频了?
    2005-06-06 11:13:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.78 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器的额定电流!!!!

我有点弄不明白,,,变频器的额定电流是由负载的电流来决定呢???还是说他只与它内部的IGBT的过流有关???

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10