这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:
给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)
通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)
电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护)
另有几张为PE燃气管的照片(
大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀)
该工程位于自行车道内,管沟挖土沟深度为管底1.2左右,管沟断面为矩形,并未像定额或设计上那样所说的要放坡;球墨管直接敷设在原土基层上,未看见什么砼支墩,除去球墨管的高度0.5米多,实际管顶距地面大约为0.6~0.7米这间,这好像与设计规范不吻合哦!
[
本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-25 18:00 编辑 ]












全部回复(208 )
只看楼主 我来说两句-
txdwjj
沙发
2010-01-06 10:28:06
赞同0
-
txdwjj
板凳
这个三通是一边是DN500的插口,一边是DN500的承口,然后上面是DN100的法兰盘;
消火栓管径为DN100PE管,热熔对焊连接,可以看到DN100的注塑弯头与PE法兰连接,当然是对焊了,PE法兰在定额中即钢塑过渡接头,即钢塑过渡法兰,钢塑过渡法兰是由PE法兰根加一块喷塑的法兰片组成的;
2009-07-27 20:48:27
赞同0
加载更多是伸缩器
回复 举报
请看1346、1347、1348这三张照片;
注意1346这张照片,在球墨管上接一个三通,即DN500*DN100的异径三通,
1347是PE法兰与球墨三通的法兰盘连接的节点图,
1348是钢塑过渡的节点放大图;
[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-27 21:23 编辑 ]
回复 举报