新手请教供热外网问题

发布于:2005-05-23 18:00:23 来自:暖通空调/采暖供热 2 1434 [复制转发]
供热外网中的支管按资用压力计算的比摩阻太大,超过2000了,怎么办呢?
规范中支管的比摩阻不能超过300的。

  • thunderbird
    thunderbird 沙发
    谢谢了 呵呵
    2005-05-24 18:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • zjh112275
    zjh112275 板凳
    加设压力平衡阀 最好是自动调压的 (压差控制阀)
    2005-05-24 10:21:24