土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 7层楼供热循环泵压头大约多大?

7层楼供热循环泵压头大约多大?

发布于:2005-05-23 15:39:23 来自:暖通空调/采暖供热 9 3908 [复制转发]
我看楼内算上地热10mH2O足够,换热站距离很近,就算多加点,再加5米
换热站内损失5米
循环压头有20米够 了吧?我算得没错吧?
谢谢!

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 275647393
    275647393 沙发
    一般15米就足够了.大了浪费还对设备不好
    2005-06-07 10:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • ypwdut
    ypwdut 板凳


    那水柱压头不用计算在内吗?望指教!
    2005-06-06 13:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • hrbvivian
    hrbvivian 地板
    谢 谢楼上两位,谢谢谢谢
    2005-05-27 09:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • gsl001
    gsl001 4楼
    我们的29层的循环水泵才28m的扬程,完全够用了.泵还设在地下一层.
    2005-05-25 21:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 5楼

    hrbvivian朋友,估算也应该有章法,换热站水力损失{换热器(汽水损失为2-12MH2O;水水1-2MH2O)、除污器、分集水器、水泵等}+供回水外网水力损失(可按60-80PA/M估算)+用户压差(图纸施工说明中有)。由此可见换热站水力损失,不确定因素较多,相对变化大些。
    2005-05-25 16:49:25

    回复 举报
    赞同0