如果发现少油开关内的油发黑,还能用吗?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • msdl
    msdl 沙发
    烧黑了并不一定不能用,少油开关的油是起灭弧作用的,多油开关的油起灭弧和绝缘作用.所以要看油的耐压性能,开关油并不需要油色谱分析,只需做简化试验.我们是这样规定的10KV少油开关开断短路电流12次,110KV开关开断短路电流6次,220KV开关开断短路电流4次必须大修.在次范围内油是否变黑不影响运行.但大修开关滤油是必须的项目.所以对绝缘油来说只看试验数据,不看颜色.
    2005-09-03 19:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳

    莫非烧黑了的油还能使用?????
    2005-09-02 17:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • ycgdwk
    ycgdwk 地板
    油都变黑了,那油里一定有游离碳和触头的金属(铜和钨),主要是游离碳。只有重新处理油后才能使用。
    2005-09-01 22:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiangxiwolf
    不至于,目前SF6的断路器多了,真空断路器在35KV以上应用的还不是很多
    2005-08-24 21:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 5楼
    那可不见得,110KV以上的现在还基本用油断路器。。各有利弊。
    2005-08-24 20:10:24