PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是搞不懂啊,手上一个11层的剪力墙,筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是300-5000这按结果配筋也说的过去,可是个别部位到了19000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m、3m,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。
高手们帮帮忙吧。对了,按弹性地基粱计算,沉降试算结果10700左右,承载力350,取SATWE刚度,11层纯剪力墙

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • newlcxking
    newlcxking 沙发
    hy100606489 发表于 2014-4-16 17:06 你是在放屁吗放屁点赞字数不够
    2014-11-28 23:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • hy100606489
    hy100606489 板凳
    hipcghost1 发表于 2010-1-12 22:08 PKPM08版6.7.10.11月JCCAD_补丁这个是只能用于08版的?
    2014-04-16 17:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • hy100606489
    hy100606489 地板
    phj002 发表于 2010-1-12 23:10 要根据经验调整各种参数,一直到结果正常。你是在放屁吗
    2014-04-16 17:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • u87798991
    u87798991 4楼
    个人认为 如果单元格划分的和实际内力传导方向差不多的时候 就不会出现这种问题 如果正好在双向板传力分线上分隔了 那么相交的地方的内力好像会比较异常。