土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 咨询 8度区(0.30g)---异形柱 结构问题

咨询 8度区(0.30g)---异形柱 结构问题

发布于:2009-05-28 19:31:28 来自:建筑结构/异形柱板梁 4 6478 [复制转发]
本人现遇到一工程:4层楼普通3室2庭住宅<1层2户双拼的> ,位于8度设防区(地震加速度是0.30g)。

想咨询下,提问:能不能使用异形柱(框--剪)结构 0.20g >,也就是说能不能突破这个规范????

假如不能做异形柱结构形式,难道就只能做短肢剪力墙结构形式了吗??

望 专业人士能解答

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 冰琰
    冰琰 沙发
    还是不要做啦
    以后审图什么的 都是问题
    再说现在的软件计算异形柱都或多或少有点问题
    2010-04-19 22:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • user
    user 板凳
    2楼正解。你可以将短肢剪力墙所承担的倾覆力炬控制在40/100以内,这样结构体系可以按普通剪力墙考虑。剪力墙厚度也可以取薄一些。
    2009-06-21 11:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • wujian19
    wujian19 地板
    继续 求各位答案:Q
    2009-06-21 10:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 4楼
    不能做异形柱结构。。
    2009-05-28 20:28:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得