土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器输出频率变化小,但是电流变化很大,为什么?

变频器输出频率变化小,但是电流变化很大,为什么?

发布于:2009-06-12 17:30:12 来自:电气工程/成套电气设备 8 16671 [复制转发]
我公司在近期大量使用贵公司生产的ACS510系列变频器进行节能改善(离心泵恒压供水,离心式送风机风量控制和引风机负压控制)后发现一个现象:
引风机用的变频器运行频率变化很小在32±1.5Hz内波动,变频器电流在84±28A范围内波动,电流波动比较大,其他的变频调速系统电流比较稳定,变化幅度很小。
(注:引风机的系统被控对象为干燥机内的负压信号,负压信号经PLC控制系统PID调节器后给变频器发送4~20mA的调速信号,系统示意如下,变频器为ACS510-110KW,负压设定值为-0.3mmbar,负压变化范围为±0.2 mmbar)
今有一些问题请教:
1、为什么变频器输出频率变化幅度很小,但是电流变化很大?如果想降低电流变化幅度,是否可以通过调整变频器内的参数设定来实现,如果能实现,需要调整那些参数?
2、变频器输出电流频繁大幅度变化对变频器和电机使用寿命是否有影响?
3、变频器输出电流曲线见下图(用FLUKE电能质量分析仪测试)

kongyaji-Model.jpg


ga4502.jpg

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • xjm007
    xjm007 沙发
    很值得学习的好帖子!:victory:
    2009-10-10 22:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • jhongsong123
    jhongsong123 板凳
    测量的数据波动与频率比较低关系不是很大,这个可以从变频器上的电流显示就可以直接看出,在ABB-ACS510变频器默认的加减速参数下运行,电流上下波动近25A,参数修改后电流变化幅度明显变小,在平均值上下波动5A,变小了很多。和表计测量出来的吻合,即与低频下采样关系不是很大。只有输出频率变高后才会影响采样的。
    2009-07-08 13:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • jhongsong123
    jhongsong123 地板
    刚才忘了发图片了,O(∩_∩)O~。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    第一张图片是将加速时间调为80S,第二张是将加速时间调为100S
    2009-07-08 11:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • jhongsong123
    的确是引风机选型大造成的,但是可以通过将变频器内部的加减速时间调大,和加减速曲线的参数调整就解决了电流突然变化的问题。参数改变后电流曲线如下如
    2009-07-08 11:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • wy2yw
    wy2yw 5楼
    电流变化大,对变频器和电机的寿命有一定的影响。
    因为你的运行频率较低,电流变化大,说明可调节量较小,试试关小引风阀门。如果稳定,则说明引风机选型大了。可以尝试减小引风机功率。
    2009-06-20 13:55:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)