我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(264)
只看楼主 我来说两句回复 举报
[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-3 07:30 编辑 ]
回复 举报
还有9楼,你懂点电气基本知识吗?
“1.对于TN-S系统,如果插座接电热器之类的可以正常使用的的,
2.如果插座接电风扇之类的,有可能造成电机反转.
3.如果线路是TN-C系统(PEN线合一)的话,设备外壳将带电,”
TN-S跟TN-C什么区别知道吗?住户一般是TN-C-S系统,再说了接反了零火线跟前端的系统形式有什么关系?
单相电220V电机接反了就反转吗?三相电机反接其中两相电才反转好不,单相电机原理根本不懂别在这里瞎说,我把风扇的两头插头调过来插风扇反转了吗?
零火线接反了外壳就带电吗,外壳带电是因为某一相或者说火线对外壳漏电或者短路好不?
回去再深造两年再出来混吧,不想多说你了