重复零线怎么做

发布于:2009-05-26 12:23:26 来自:电气工程/供配电技术 52 7404 [复制转发]
  我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的
不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
其中填埋回土,但改善土质用什么我不太清楚!望给为给予帮助

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • wd152964976
    wd152964976 沙发
    你这种现象就说明你的线路或变压器的内阻(含线路阻抗(800m)等)变大了,一带负载就产生很大的压降,这不是因为零线没有作重复接地的原因
    2009-06-11 12:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • guo7412
    guo7412 板凳
    强力支持,很有趣的一个问题,经过讨论大家认为可以解决部分电压低的问题,但是接地网设计的太小,接地电阻太大,效果不好!接地网间距应该大于等于5米为好,建议设置一个5X5米的接地网,4角各打一个2.5米的接地桩应该能够满足要求。接地电阻要尽可能小。
    2009-06-09 16:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • sty19881120
    sty19881120 地板
    轮着都试一下....:victory: 就不信没一个对的
    2009-06-09 13:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • jinruwu2004
    这同重复接地没什么关系,现在出现的问题是电压降的问题,不是接地的问题。
    线路有多长?变压器容量有多大?负载有多大
    2009-06-09 10:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • lyc443
    lyc443 5楼
    你自己算一下,在线路上的电压降,就会清楚是什么问题.你重复接地最多只能降低你零线上的阻抗.
    2009-06-08 22:59:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(52条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜烧坏

低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!