低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
wd152964976
沙发
你这种现象就说明你的线路或变压器的内阻(含线路阻抗(800m)等)变大了,一带负载就产生很大的压降,这不是因为零线没有作重复接地的原因
2009-06-11 12:24:11
赞同0
-
guo7412
板凳
强力支持,很有趣的一个问题,经过讨论大家认为可以解决部分电压低的问题,但是接地网设计的太小,接地电阻太大,效果不好!接地网间距应该大于等于5米为好,建议设置一个5X5米的接地网,4角各打一个2.5米的接地桩应该能够满足要求。接地电阻要尽可能小。
2009-06-09 16:49:09
赞同0