低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
zouwenbin-1102
沙发
2009-06-04 13:07:04
赞同0
-
zouwenbin-1102
板凳
2009-06-04 13:01:04
赞同0
加载更多都做过,只要不启动大一点的用电设备,电压正常
回复 举报
1线路多长?
大约800M
2变压器容量
500KVA
3负载
全部加起来不到350,原因是以前是生产用变压器,目前有一半是停产的.
现在我的线路是三相供电,相线是35平方 ,零线是25平方,负载不到30KW,三相平衡,现在主要问题是开几台电脑后只启动一台2P空调就压降太大的问题!