土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重复零线怎么做

重复零线怎么做

发布于:2009-05-26 12:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的
不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
其中填埋回土,但改善土质用什么我不太清楚!望给为给予帮助

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • zouwenbin-1102

    都做过,只要不启动大一点的用电设备,电压正常
    2009-06-04 13:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • zouwenbin-1102

    1线路多长?
     大约800M
    2变压器容量
     500KVA
    3负载
    全部加起来不到350,原因是以前是生产用变压器,目前有一半是停产的.
    现在我的线路是三相供电,相线是35平方 ,零线是25平方,负载不到30KW,三相平衡,现在主要问题是开几台电脑后只启动一台2P空调就压降太大的问题!