发布于:2005-05-14 11:58:14 来自:建筑结构/地基基础 5 6843 [复制转发]
框架柱基础上部钢筋接头(插筋)位置留在正负零以上可以吗?规范只有〉=500,〉=HC/6,〉=H,有没有最大要求?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • jie1201
    jie1201 沙发
    底层是Hn/3
    2009-01-16 10:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • hyy5856043
    hyy5856043 板凳
    柱子的净高为4.7米,4.7/6=0.783米,那我在首层基础面以上1.4米位置进行钢筋连接可以吗?
    2005-05-15 16:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • worldqiren
    worldqiren 地板
    接头位置要满足如下要求:
    1、避开柱端加密区
    2、相邻接头间距和接头面积百分率满足要求
    3、上柱钢筋直径大于下柱钢筋时应伸入下层连接。
    4、有可能的话远离弯矩最大处。(这点规范好像没说,我说的)


    接你所说的具体情况,我认为不应在0标高处连接。底层柱加密区还有刚性地面一条限定的,应取为标高0.5m处,如果保守地理解规范原理的话应取为3.9/6=0.7m标高处。
    2005-05-14 23:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • hyy5856043
    hyy5856043 4楼
    基础顶标高为-1.4米,首层层高3.9米
    2005-05-14 18:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 5楼
    具体情况具体分析,要看你的层高\基础顶标高,最大要求就是标准钢筋长度啊
    2005-05-14 12:41:14