土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个奇怪的现象,请大家帮忙看看.

一个奇怪的现象,请大家帮忙看看.

发布于:2009-05-14 05:38:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天在进行高压开关柜合闸操作时候,一合闸马上速断动作立即分闸PT柜报警,然后查了线路(是一台400KVA的变压器),没发现什么异常,再次操作合闸,速断指示的那个DX继电器依旧动作指示,但是合闸是顺利合上了,PT柜也没报警.请问这是什么原因啊?我个人觉得会不会是速断继电器有些问题.说明下,柜子是KYN28A-12型.继保是采用DL型继电器.速断继电器接法是三相完全星型.请大家指教.谢谢.

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wei07083619
    wei07083619 沙发
    所以我现在就等着预防性试验的时候,把柜子的整定值再复查下.
    2009-05-18 07:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • wei07083619
    wei07083619 板凳
    DX指示速断动作,PT柜内装有电笛和电铃,重故障电笛响.那个开关柜负载是个人400KVA的变压器.第二次合闸前DX复位了.第二次合闸中又弹出来了.不过合闸能合上.

    [ 本帖最后由 wei07083619 于 2009-5-15 15:35 编辑 ]
    2009-05-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

返回系数

返回系数的意义是什么?高手赐教啊

回帖成功

经验值 +10