土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个奇怪的现象,请大家帮忙看看.

一个奇怪的现象,请大家帮忙看看.

发布于:2009-05-14 05:38:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天在进行高压开关柜合闸操作时候,一合闸马上速断动作立即分闸PT柜报警,然后查了线路(是一台400KVA的变压器),没发现什么异常,再次操作合闸,速断指示的那个DX继电器依旧动作指示,但是合闸是顺利合上了,PT柜也没报警.请问这是什么原因啊?我个人觉得会不会是速断继电器有些问题.说明下,柜子是KYN28A-12型.继保是采用DL型继电器.速断继电器接法是三相完全星型.请大家指教.谢谢.

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_527
    wx_527 沙发

    严重同意该解释。
    2009-06-01 12:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • lifd
    lifd 板凳
    我觉得出现这种问题,若回路没问题,只能说明你的零序电流回路应该还有一个DD-1接地保护继电器。DX继电器应该是一个检测DD-1继电器是否动作的一个带延时的信号继电器,第一次合闸可能是因为励磁涌流过大,并且三相电流平衡,同时有点过负荷导致跳闸并报警,在跳闸过程中将一些带自脱扣回路的负载切开,所以在第二次合闸时过流继速断继电器虽然启动,但由于负荷小励磁涌流很快下降这个时间还没有达到时间继电器的整定时间,但三相不均衡仍存在,所以只是DD-1与DX继电器启动后只是发生信号掉牌与电笛动作。
    :handshake 只是猜想
    2009-05-29 17:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

返回系数

返回系数的意义是什么?高手赐教啊

回帖成功

经验值 +10