土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风问题

正压送风问题

发布于:2005-04-26 20:15:26 来自:暖通空调/通风排烟 3 1579 [复制转发]
带群房的高层,地上部分的楼梯间可自然排烟,地下室的楼梯间和一层与地下一层的合用前室设正压送风,那送风量如何确定?需要按照规范上的“对楼梯间和合用前室分别加压,楼梯间≥16000m3/h,合用前室≥12000m3/h”来定吗?那是不是太大了?
还有一个问题,地下室的合用前室除了楼梯间和电梯门还有3个门,那计算的时候怎么取?
谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • ljyfj
    ljyfj 沙发
    一层的前室是扩大前室,审图的老总要求要设正压送风,消防电梯是下地下室的,只好两层一起送风了。地下一层的楼梯间是防烟楼梯间,老总也说一定要设的。可现在风量怎么确定呢?老总给的意见是按公式计算。
    如果是风速法
    楼梯间有2个1×2.1的门, 那么
    L=2×1×2.1×0.7×1.2×3600=12700.8 m3/h
    是不是对的呢,还是就取16000的风量?

    合用前室一层有1个1×2.1的楼梯间的门,1个1×2.1的电梯门,1个1.5×2.1的大门,地下层有楼梯间的门,电梯的门,还有1.2×2.1的门2个,1.5×2.1的门1个,该怎么计算呢?

    我实在是很糊涂,麻烦各位了!

    再有一个比较什么的问题,百叶的有效面积是它的实际尺寸还是有一个有效率,我看书上给的好像是实际尺寸,比如,1000×300的单层百叶,颈部风速5m/s,那它的风量就是5400m3/h。可有人又告诉我要按有效率来。
    2005-04-27 11:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    一层的前室一般建筑会做成扩大前室,自然排烟就可以了!

    地下一层争取让建筑做封闭楼梯间,如果消防电梯下地下室,就只好在前室设加压送风,楼梯间按自然排烟,(地下室要求有楼梯直接对外).加压送风量一种取最小7200m3/h,还有就是规范风量+余压阀,最好和审查沟通后选择一种!
    2005-04-27 09:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • dongmei
    dongmei 地板
    我认为要按高规取。

    我们这里是有按高规取的,也有索性不设正压送风的。。。。。一般审图的不提。:)
    2005-04-26 22:31:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招聘暖通设计工程师 年薪4万左右

帮朋友单位找一全职暖通设计工程师,要求能独立完成设计任务,工作2~3年,单位是福州一家甲级设计院,工作地点也是在福州,年薪4万左右,最好能兼做给排水,当然待遇还会高一些!有意者可以把简历寄到我的邮箱hhbox@263.net,(最好寄出通的同时给我留言,避免邮件丢失带来的不便).我会推荐给设计单位,如果合适的话再由设计单位直接和您联系!:)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10