一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点

发布于:2009-03-25 15:52:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。
机组的喷液冷却系统运行正常,未有脏堵或者是控制阀开启不灵状态。
压缩机的油压差1.25bar,冷冻油有点发红(是新更换上的冷冻油,估计是排气高温造成的油发红),冷冻油在视镜中是全满状态
压缩机已经排除了轴承磨损等情况。
鉴于以上情况,请各位高人指点。

[ 本帖最后由 baiyunfei 于 2009-3-25 16:09 编辑 ]

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyunfei
    baiyunfei 沙发
    具体情况是这台主机换过压缩机,在换压缩机的时候,用户抽真空没有达到要求,后来我们专门进行过不凝性气体的排放,经过多次排放后现在已经正常了,谢谢这么多热心人士的关注!多谢大家:handshake
    2010-12-31 14:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • baiyunfei
    baiyunfei 板凳
    31#分析是正解,多谢!