土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 饱和蒸汽减压后还是饱和蒸汽么?

饱和蒸汽减压后还是饱和蒸汽么?

发布于:2009-03-14 17:45:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 9 7300 [复制转发]
饱和蒸汽减压后还是饱和蒸汽么?
例如由0.6MPa减至0.30.6MPa。
那位大侠帮解释一下,谢谢了

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 勇敢之心
    勇敢之心 沙发
    按各位的说法,饱和蒸汽减压后,在汽水换热机组蒸汽入口之前还要考虑蒸汽减温了。
    因为我们的换热器是按饱和蒸汽,潜热换热考虑的。
    这个在汽水换热器还是很重要的。
    2010-12-01 18:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • xxb51668
    xxb51668 板凳
    我赞成6楼的意见
    2010-08-03 20:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • 13zhourui13
    13zhourui13 地板
    减压后是过热蒸汽,但是管径应该扩大了。也就不会过热太多,计算和设计中也就忽略,仍按照饱和考虑。
    2010-05-19 17:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 4楼
    如果希望提高饱和蒸汽的干度,减压是个办法。
    2010-05-13 12:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • zoudisheng0625
    我们公司用的是热电厂的过热蒸汽,不过管线由3.5公里左右的长度,到我们公司过热度比较低,用过减压阀之后还是过热蒸汽,不过压力由0.74MPa降到0.585MPa,温度200℃降到190℃。个人认为减压后应该是过热蒸汽
    2010-04-19 09:29:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 111 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排污降温池 按什么规范规定作?

这个东西的设计有什么依据?麻烦能告诉我。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10