土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯压降问题请教

路灯压降问题请教

发布于:2005-04-18 14:02:18 来自:电气工程/市政公用工程 29 4721 [复制转发]
最近有个2公里长的道路工程,路灯队的在中间设配电箱,两边三相电缆供,到各路灯处接入单相,各相轮换,路灯是2x400w的,问题是路灯队的选了16的yjv电缆,我估算了一下,压降不满足要求,估计要35的电缆,问他们做的人也没计算,只说按经验16的够了,想请大家帮忙看看到底是不是满足要求?

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • 余叁
    余叁 沙发
    路灯供电的电压等级一般是380V还是?

    [ 本帖最后由 traphe 于 2009-10-21 09:14 编辑 ]
    2009-10-21 09:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • xpeagle
    xpeagle 板凳
    路灯的压降是怎么回事,刚刚做电气,其压降该怎么来计算,有没有实例可以look look的,:lol
    2009-10-18 10:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 地板
    楼上的那位是不是弄电气的啊,怎么觉得像是骗分的.
    2007-07-08 16:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • gentlguo
    gentlguo 4楼
    问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
    2007-07-08 11:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • hanxiao791028
    要是300米每25米一个400W的路灯压降16mm2VV22电缆可以不?10mm2的可以不??怎样算得??三相的
    2007-07-06 18:27:06